管道顏色
管道顏色可有什么講究?
現行的標準里規定的8種識別顏色,代表了8種物質種類,他們的顏色樣板及標準編號如下所示。
8種顏色就能區分管道?別急,我們還有符號呢!
管道符號
識別符號一般是由名稱、流向和主要工藝參數組成。
名 稱
可以是物質全稱,如氧氣、甲醇;也可以是化學分子式,如O2,CH3OH。
流 向
工業管道內物質的流向一般直接用箭頭表示。
也可以用標牌指向。
如果管道里的物質是雙向,就用雙向箭頭表示。
危險警示
當管道內的物質為危險化學品的時候,管道就要設置危險標志了。
危險標志什么樣?
在管道上涂150mm寬黃色,在寬黃色兩側各涂25mm寬黑色的色環或色帶。
消防標志
標準中規定了工業生產中應設置消防專用管道,并在管道上標識出來。
這些標識有啥用?
1、對管道可視化,預知管道危險性,防止誤碰設備,預防事故的發生,提供管道操作、維護的效率。
2、識別管道內的物質方便了,避免設備檢修上發生誤判的事件。
還不會做管道標識?
讓我們看看管道標識的5種呈現方法。
1、管道全長上的標識
2、在管道上以寬為150mm的色環標識
3、在管道上以長方形的識別色標牌標識
4、在管道上以帶箭頭的長方形識別色標牌標識
5、在管道上以系掛的識別色標牌標識
管道標識一般設置在什么位置呢?
管道色環尺寸是固定不變的嗎?
《GB7231-2003》中規定在管道上以寬為150mm的色環進行標識,考慮到管徑的大小和管道的高低,及離操作面的遠近,必須起到起到安全警示作用。所以根據現場情況,管道色環的大小可做相應的調整。
《GB7231-2003》對應的管道色環尺寸如下表所示。
這些工業管道色環的性能有什么要求?
管道標識的規定
管道涂色與標志的規定
1、一般在不同流體的管道表面或管道絕熱層外表面,涂覆不同顏色的涂料,有時也可涂刷指向箭頭,標出介質的流向作為標識。
2、如果輸送流體的溫度或成分不同,需加以區別時,可以在已涂色的管道表面上,選擇一種溫度或成分涂刷色作為標識。
3、如果以上兩種方法仍然不能確定管內流體的性質或參數時,可采取在管道外表面涂刷流體的名稱或化學符號,也可標出流體的溫度和壓力作為標識。
由于管道的工程的內容不一,管道內流體流動的介質種類較多,所以管道的涂色和標識應根據具體工程情況進行使用,以易于操作、方便管理及維修為原則。因此,各系統的規定不統一,工程中設計有規定時應按設計規定涂色,設計無規定時,可按下表 所列使用。
序號 | 管道名稱 | 顏色 | 備注 | |||
底色 | 色環 | |||||
1 | 過熱蒸汽管 | 紅 | 黃 | |||
2 | 飽和蒸汽管 | 紅 | — | |||
3 | 廢氣管 | 紅 | 綠 | |||
4 | 凝結水管 | 綠 | 紅 | 自流 | ||
5 | 熱水供水管 | 綠 | 黃 | |||
6 | 熱水回水管 | 綠 | 褐 | |||
7 | 制冷系統管道 | 氨管道 | 吸入管 | 藍 | — | |
液體管 | 黃 | — | ||||
壓出管 | 紅 | — | ||||
油管 | 淡黃 | — | ||||
空氣管 | 白 | — | ||||
安全管 | 棕色 | — | ||||
鹽水管道 | 壓出管 | 綠 | — | |||
回流管 | 褐 | — | ||||
水管道 | 壓出管 | 淺藍 | — | |||
回流管 | 紫 | — | ||||
8 | 疏水管 | 綠 | 黑 | |||
9 | 工業用水管 | 黑 | — | |||
10 | 工業和消防合用水管 | 黑 | 橙黃 | |||
11 | 生活飲用水管 | 藍 | — | |||
12 | 消防水管 | 橙黃 | — | |||
13 | 中水管 | 淺綠 | — | |||
14 | 雨水管 | 黑 | 綠 | |||
15 | 排水管 | 綠 | 藍 | |||
16 | 油管 | 橙黃 | — | |||
17 | 高熱值煤氣管 | 黃 | — | |||
18 | 低熱值煤氣管 | 黃 | 褐 | |||
19 | 液化石油氣管 | 黃 | 綠 | |||
20 | 壓縮空氣管 | 淺藍 | — | |||
21 | 凈化壓縮空氣管 | 淺藍 | 黃 | |||
22 | 乙炔管 | 白 | — | |||
23 | 氧氣管 | 藍 | — | |||
24 | 氫氣管 | 白 | 紅 | |||
25 | 氮氣管 | 棕 | — | |||
26 | 油管 | 橙黃 | — | |||
27 | 排氣管 | 紅 | 黑 | |||
28 | 軟化(被給)水管 | 綠 | 白 | |||
29 | 鹽水管 | 淺黃 | — |
2、色環及識別符號的涂裝要求
1、色環的間距應分布均勻,便于觀察,一般在直管段上其間距以 5m 左右為宜。色環的寬度可按管徑大小來確定,外徑(包括絕熱層)在 150mm 以內,色環寬度為 70mm;外徑在 300mm 以上者,色環寬度為 100mm。
2、色環、流體名稱或化學符號和箭頭應涂刷在管道交叉點,閥門和穿孔兩側的管道上,以及需要觀察識別的部位。
3、輸送的流體如果是雙向流動的,應標出兩個相反方向的箭頭。箭頭一般涂成白色或黃色,底色淺者則涂成深色箭頭。
4、當識別符號直接涂刷在外徑小于 90mm 的管道上且不易識別時,可在所有需要識別的部位掛一標牌,標牌一般做成 250mm×150mm 的矩形。標牌上應標明流體名稱,標出介質流向。
機械行業動力管道標識要求
機械行業動力管道油漆色標應按下表2 規定涂色,管道的色環寬度及間距應按表3 規定涂刷,管道示意圖上的管道顏色與此一致。
管道名稱 | 顏色 | 管道名稱 | 顏色 | 管道名稱 | 顏色 | |||||
基本色 | 色環 | 基本色 | 色環 | 基本色 | 色環 | |||||
過熱蒸汽管 | 紅 | 黃 | 雨水管 | 綠 | — | 制冷系統裝置 | 氨管道 | 吸入器 | 藍 | — |
飽和蒸汽管 | 紅 | 油管 | 黃 | — | 液體管 | 黃 | — | |||
壓縮蒸汽管 | 淺藍 | — | 乙炔管 | 白 | — | 壓出管 | 紅 | — | ||
凝結水管 | 綠 | 紅 | 氧氣管 | 深藍 | — | 油管 | 淡黃 | — | ||
熱水供水管 | 綠 | 黃 | 天然氣管 | 黃 | 黑 | 空氣管 | 白 | — | ||
熱水回水管 | 綠 | 褐 | 高熱值煤氣管 | 黃 | — | 鹽水管道 | 壓出管 | 綠 | — | |
工業用水管 | 黑 | — | 低熱值煤氣管 | 黃 | 褐 | 回流管 | 褐 | — | ||
工業用水管(和消防用水合用管道) | 黑 | 橙黃 | 氫氣管 | 白 | 紅 | 水管道 | 壓出管 | 淺藍 | — | |
生活飲用水管 | 藍 | — | 液化石油氣管 | 綠 | 綠 | 壓出管回流管 | 紫 | — | ||
消防用水管 | 橙黃 | — | — |
注:1.在管道交叉處、閥門操作管道彎頭處等,應在管道上標示介質流動方向箭頭。
2.設備涂色一般可采用:暖氣片、暖風機登用銀白色;壓縮空氣儲氣罐用灰色;離子交換器用綠色或者灰色;加熱器、熱交換器等用紅色;水箱用綠色。
3.考慮到企業現況,對室外的蒸汽管道(已采取保溫措施)和煤氣管道,管道交叉處,管道彎頭處及閥門兩處的管道,均能明顯涂刷管長度 2m 的面色;在直管道上,每隔 50m 要明顯涂刷長度 2m 的面色。
管道保溫層外徑 | 色環寬度 | 色環間距 |
<150 | 50 | 5~10 |
150~300 | 70 | 10~20 |
>300 | 100 | 20~40 |
石油、化工等行業由于工藝生產特殊性、故專門制定行業工業管道的涂色規定和要求,請參照有關規定執行。
工業管道標識設計注意事項
對于工業管道標識的一些注意事項大家也要了解:
1、工業管道標識標牌設計設置要嚴格遵守法規和標準規范,沒有標準規范的也要注意標準化,注意符合人們的行為習慣,符合國際通行準則;
2 、工業管道標識設置突出功能第一,不要把它當作裝飾品;
3、能用編碼、符號就不用文字,安全標識但前提是意思明確;
4 、注意在工業管道標識設計中引入交通工程學、人因工程學、生理學、心理學和行為科學的相關知識;
5、注意專業人才的培養,提高設計制作和工程建設的專業化水平.
- 2023-03-14
王大真一行到化機公司現場辦公 - 2022-09-19
王大真一行到股份公司、化機公司現場辦公 - 2022-05-23
高效執行展實力 規范施工創品牌 - 2022-04-26
化機公司召開黨委(擴大)會議專題研究黨建工作 - 2022-01-14
祝賀!化機公司首批新一代換熱器產品成功交付 - 2021-12-23
【學習貫徹宜昌市第七次黨代會精神】化機公司:學深悟透 知行合一 - 2021-11-26
王大真到化機公司現場辦公 - 2021-11-17
中共中央關于黨的百年奮斗重大成就和歷史經驗的決議 - 2021-11-13
宜化化機:關愛職工健康 開展職業健康體檢 - 2021-10-14
化機公司組織黨員干部、敏感崗位職工到宜昌市反腐倡廉警示教育基地參觀學習